找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 140|回复: 5

[讨论] 关于《医院空气净化管理标准》(WS/T 368-2025)的疑问

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1852
  • 最近打卡:2025-09-12 08:25:46
发表于 2025-8-29 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×


大家对《医院空气净化管理标准》(WS/T 368-2025)有哪些疑问,欢迎随时提出、积极交流。无论是标准的具体条款解读、适用范围界定、还是执行过程中存在的疑问都可以畅所欲言,我们会逐一为大家解答。也欢迎大家关注“斯菲克微生物应用技术”公众号,9月4日19:00由《医院空气净化管理标准》执笔专家为您解读标准及答疑,欢迎大家在评论区留言。

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2025-09-12 14:25:14
发表于 2025-8-30 16:46 | 显示全部楼层
我对医院的空气净化系统设施设备不清楚,工作原理不明白,所以管理起来一塌糊涂。有没有和我一样的同仁,还是我智商低?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-3 14:51 | 显示全部楼层
5.5.4  多联机空调系统的管理要求
当经空气传播性疾病暴发流行时,应先打开门窗或新风系统通风 20min~30min 后,再开启空调, 调至最大风量运行至少 5min 后才可关闭门窗;空调关闭后,打开门窗通风换气至少 30min。室内机不用消毒?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:221
  • 最近打卡:2025-09-12 11:15:40
发表于 2025-9-3 15:09 | 显示全部楼层
紫外线是没有高度要求了吗
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1852
  • 最近打卡:2025-09-12 08:25:46
 楼主| 发表于 2025-9-3 15:49 | 显示全部楼层
二三 发表于 2025-9-3 15:09
紫外线是没有高度要求了吗

《医疗机构消毒技术规范》要求灯管吊装高度距地面1.8-2.2米。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1852
  • 最近打卡:2025-09-12 08:25:46
 楼主| 发表于 2025-9-3 15:56 | 显示全部楼层
二三 发表于 2025-9-3 15:09
紫外线是没有高度要求了吗

个人认为规范中要求紫外线灯悬吊式安装,应是遵循了高度的要求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表